No: 200720891
检 验 结 论
经检验,该TFJ(W)-300300-TF3-Cz-D水雾式单轨单帘无机纤维复合特级防火卷帘在平均供水压力不小于0.18MPa、均布水流量不小于2.97L/(m2•min)时耐火性能为3.00h,符合GB 14102-2005规定的TF3级要求;其余技术指标均合格。 按GB 14102-2005综合判定,该产品质
备
注