No: 200721090
检 验 结 论
经检验,该TFJ-300300-TF3-Cz-D-50汽雾式钢质特级防火卷帘在平均供水压力不小于0.20MPa、均布水流量不小于7.21L/(m2•min)时耐火性能为3.00h,符合GB 14102-2005规定的TF3级要求;其余技术指标均合格。 按GB 14102-2005综合判定,该产品质量合格。(以下
备
注