检 验 报 告

 

No: 200720716

 

 

 

受检单位名称: 广州市泰昌实业有限公司

产品型号名称: 高温消防排烟柜式风机 TCDF10-3A

检 验 类 别 : 型式检验


 

 

 

 

 

 

 

国家防火建筑材料质量监督检验中心

 

 

 

 

国家防火建筑材料质量监督检验中心    
检验报告 
报告编号 : 200720716
共 3 页 第 1 页
 
产品分类

排烟阀
产品名称

高温消防排烟柜式风机

型号规格 TCDF10-3A
受检单位
广州市泰昌实业有限公司

商 标
泰昌
生产单位
广州市泰昌实业有限公司

检验类别 型式检验
送样单位
广州市泰昌实业有限公司

抽样基数 35台
抽样单位
国家防火建筑材料质量监督检验中心

生产日期 2007.05.08
抽样地址
公司仓库

抽样日期 2007-05-23
样品数量
2台

到样日期 2007-06-05
样品编号
200721458

检验日期 2007-06-19
检验项目
耐高温性能、理化性能

检验依据
GA 211-1999 《消防排烟风机耐高温试验方法

 







 


     经检验,该TCDF10-3A型消防高温排烟风机在280℃烟气温度下连续运转30min,风机工作正常,耐高温性能符合规定要求;其余各项理化性能技术指标均合格。  (以下空白)

 

 

 

  (检验专用章)
 
签发日期: 2007-07-16

 

批 准:   王良伟

审 核:   袁雅莉

编 制:   张才

 