No: 200620336
检 验 结 论
经检验,该TFJ(W)-300300-TF3-Cz-D型特级无机纤维单轨单帘汽雾防火卷帘(自带水箱)在均布水流量不小于0.09L/(min• m2)和平均水压不小于0.24MPa时耐火性能为3.00h,符合GB 14102-2005规定的TF3级防火卷帘的耐火时间要求;其余各项技术指标均合格。按GB 14102-2005综合判定
备